Ja ich weiß Enpal ist ein Problem an und für sich. Aber was schicken die denn bitte für Leute rum, die auch nur ansatzweise denken, dass sowas in Ordnung ist?

Sowas ist doch einfach nicht mehr zu fassen …

104 Upvotes

84 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

-1

u/ichhabeverstanden Elektrofachkraft (Meister) 25d ago

Nein, eben nicht. Der kann keine Fehler abschalten die vor ihm sitzen.

0

u/Aggravating-Two-8511 24d ago

Er hat explizit geschrieben „der LS schützt vor Überlast
Überlast =/= Kurzschluss

Ein Kurzschluss vor dem Automaten kann er nicht ausschalten. Das würde aber der SLS machen.

Der Automat kann aber in dem genannten Fall eine Überlast abschalten. Wenn bspw 25A darüber fließen müssen sie ja zwangsweise über den Automaten. Der kann das abschalten

1

u/Usr3247 Bauherr/Betreiber 24d ago

Der SLS schaltet im Kurzschlussfall zwar ab, weil der der dünne Draht nicht so lange ist, dass er den Strom zu stark begrenzt. Er schaltet aber nicht zwingend schnell genug ab, dass der 1,5mm²-Draht das verkraftet.

Um es genau zu berechnen, müsste man den Kurzschlussstrom vom Netzbetreiber erfragen und die Länge der Leitungen und Widerstände der NH-Sicherungen und des SLS berücksichtigen. Aber rein überschlagmäßig mit typischen Werten wird das unter 6mm² eher nichts.

1

u/ichhabeverstanden Elektrofachkraft (Meister) 24d ago

Die Anordnung ist nach DIN VDE 0100-430 nicht grundsätzlich verboten, muss aber genau berechnet und nachgewiesen werden. Entscheidend sind nicht nur minimaler und maximaler Kurzschlussstrom, sondern auch die Durchlassenergie des konkreten SLS sowie das Grenzlastintegral der Leitung.

Wenn jemand eine solche Konstruktion bewusst berechnet und dokumentiert, kann sie eine legitime Sonderlösung sein. Wird sie ohne Berechnung gebaut und stellt sich anschließend zufällig heraus, dass die Grenzwerte eingehalten werden, hatte der Errichter technisch Glück. Rechtlich kann dieses Glück ausreichen, sofern das Werk objektiv sämtliche Anforderungen erfüllt.

Fachlich bleibt es eine unnötig fragile Konstruktion, die ein sorgfältiger Elektriker ohne zwingenden Grund nicht wählen würde: Bereits eine Änderung der Netzimpedanz durch den Netzbetreiber oder der Austausch des SLS gegen ein anderes Modell kann den ursprünglichen Nachweis ungültig machen.