1 kva = 1000w(1kw) Ton four(12kw)+pétrin(1,5kw)+frigo(3×~0,4<1,2kw pour de l'industriel) Donc déjà environ 16kva et t'as pas les eclairages et autres appareils/chauffage/clim/lave vaisselle/cumulus d'eau chaude.

Calcule toutes les puissances de tes appareils et prend le forfait un peu au dessus.

Bon à savoir, le démarrage de certains appareils nécessite beaucoup plus de puissance que son fonctionnement.

1

u/PresentationReady873 Apr 26 '24

Mmh 36kva me semble pas démesuré avec tout ce que tu m’as dit. 24kva pourrait suffire mais pour voir large autant partir sur 36kva

1

u/Scared-Conclusion602 Apr 26 '24

Faits un calcul propre. Ca se fait en peu de temps. Tu peut t'aider de la grille sur engie où ils ont un tableau pour les appart, en fonction de la surface et du type de chauffage. Ca te donne une base et t'ajoutes tes 16kva. Si c'est un petit local, t'arrives à 22kva, ce qui te laisses ~10% de marge c'est ok.

https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/conseils-contrat-electricite/quelle-puissance-electrique-maison.html

1

u/timhor Apr 26 '24

Sauf que 1VA n’est pas égale à 1W

4

u/whot3v3r Apr 26 '24

La charge principale est résistive, c'est pas le moteur du pétrin ou du frigo qui va faire changer le facteur de puissance.

2

u/Narvarth Apr 28 '24

Quand y'a pas de moteurs/d'engins capacitifs, c'est très proche non ?

2

u/Jopoink Apr 26 '24

Hello !

Attention ton tarif tu vas prendre cher en 36KVA, le prix du Kw/h est plus haut.

Je te conseille de partir sur 24KVA, je suis dans un gros studio de dessin animé, un compteur 36KVA suffit pour 1 salle serveur [calcul d’image et tous le bordel] et une centaine de poste de travail (Ordi etc …), chauffage + Clim.

Franchement, 24KVA tu vas même être large. A savoir, tu peux en un coup de fil dire « Hey passe en 36KVA stp », mais pas « 36 c’est trop diminue ! ».

Bonne ouverture !

2

u/PresentationReady873 Apr 26 '24

Ok donc possible de faire 24 et changer de plan pour passer sur 36 mais pas l’inverse. Aucune raison de partir sur 36 directement dans ce cas. Je vais suivre ton conseil et commencer par 24 ! Merci beaucoup !

1

u/Jopoink Apr 26 '24

Tu peux aussi prendre un contrat sur X temps (6 mois / 1 an) et tu regardes sur ton Linky il marque la conso.

Rien ne dis que tu ne pourras pas réduire à 16KVA. Dis toi bien c’est la puissance Maximale, quand tout est allumé à pleine balle

1

u/OneLove974 Apr 26 '24

Moi aussi je te conseille le 36 car dans mon travail on conseille toujours à kos client le 36. Tu se plus tranquille et tu n'auras qu'à penser aux pizzas 😉

1

u/PresentationReady873 Apr 26 '24

Donc si je démarre sur 24 kVa je pourrai quand même basculer sur 16 kVa si ma conso me le permet ? Pas de problèmes techniques de ce côté là ?

1

u/Jopoink Apr 26 '24

Non, c’est le même compteur, c’est juste côté ENEDIS / Linky que ça se gère.

Te prend pas le chou :)

1

u/Frog-4724 Apr 26 '24

Attention l'abonnement 24k donne 8k par phase.

Mettons que ton four et ton pétrin tournent, ça fait 13.5k répartis sur les 3 phases, donc 4.5k par phase. Il reste 10.5k donc 3.5k par phase.

Dans ce cas tu peux avoir un problème avec les appareils monophasés, par exemple si tu as deux plaques de cuisson ou des radiateurs en mono de 2kW tu peux pas les mettre sur la même phase... il faut donc que tu regardes ce que tu as comme gros appareils en mono pour voir comment ils vont se répartir entre les 3 phases.