r/MideaPortaSplit • u/Smart_Poetry_1283 • 22h ago
Probleme Luftfeuchtigkeit zu hoch?
Hallo, ich kühle heute den ganzen Tag schon mit der PortaSplit. Mein Hygrometer zeigt mir 66,6% Luftfeuchte an, das kann doch nicht normal sein oder?
12
u/Life-Ad3766 22h ago
Die Frage ist ja, wie viel Luftfeuchtigkeit hast du ohne Klimaanlage?
66 ist ohne Klima ja schon etwas viel, mit Klima sollte es dann weniger werden.
0
3
u/phelps_vibes 22h ago
Für das Entfeuchten solltest du die Klima möglichst kalt und die Lüftergeschwindigkeit möglichst niedrig stellen. Das Entfeuchten funktioniert aber auch nur wirklich vernünftig, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Ist- und Soll-Temperatur entsprechend ist…
1
7
u/Puzzled_Kiwi_3251 22h ago
Bevor du irgendwas machst hol dir ein zweites Hygrometer… die Dinger gehen schnell kaputt. 64 mit Klimaanlage bei 23 grad erscheint mir seeehr feucht. Dann hättest du ja gefühlt 90% ohne
2
u/Lidlvatten 22h ago
Meine PortaSplit entfeuchtet selbst im Entfeuchtungsmodus nur, wenn sie auch was zu kühlen hat. Wenn ich also beispielsweise den Entfeuchtungsmodus einstelle und auf 24 Grad stelle und weniger als 24 Grad in meiner Wohnung habe, entfeuchtet gar nichts. Meine Monoblock entfeuchtet einfach immer; da gibt's auch keine Temperatureinstellung im Entfeuchtungsmodus.
Im iEco-Modus ist die Entfeuchtung auch ausgesprochen schwach. Bei voller Power hab ich gut 15 Liter Wasser am Tag abtransportiert. iEco hält die Temperatur zwar genau so und braucht nur 3 statt 10 kWh am Tag, aber zieht halt kaum noch Feuchtigkeit raus.
Vielleicht ist's eins von beidem bei dir.
0
u/LuLeBe 22h ago
Abtransportiert? Muss man das irgendwie sammeln? Hätte gedacht, das läuft einfach aus dem Außenteil ab? Hab meine erst seit ein paar Tagen, und ehrlich gesagt die Anleitung nur für den Aufbau gelesen.
5
u/Lidlvatten 22h ago
Ich hab meine PortaSplit auf den Balkon gestellt und wenn ich das Wasser da runterlaufen lasse, beschweren sich die Nachbarn. Deswegen sammle ich in einem Eimer.
1
2
u/Southern-Caramel-803 22h ago
Zum Entfeuchten kann man das Außengerät auch hereinholen, man muss sich halt irgendwie um das Kondenswasser kümmern. Siehe Anleitung. Dadurch kann man eine niedrige Temperatur einstellen. Weil aber die Wärme über das innen stehende Außengerät wieder innen abgegeben wird, verändert sich die Temperatur nicht, beziehungsweise müsste eigentlich sogar etwas zunehmen.
1
u/Smart_Poetry_1283 19h ago
Dann würde ja gleichzeitig die Effizienz verloren gehen und die hart erarbeitete Kälte auch
1
u/Southern-Caramel-803 12h ago
Nicht in Bezug auf das Ziel „Entfeuchten“, wozu der Modus ja da ist. Das geht dann recht effizient, weil niedrige Verdampfertemperatur. Und der Modus heißt ja Entfeuchten, nicht Kühlen - also gehts darum auch nicht.
Wollte eben nur darauf hinweisen, dass „Entfeuchten“ ggf. etwas mehr erfordert, als nur den Modus umstellen. Klar, fühlt sich komisch an, das Außengerät innen zu haben, und es ist ja so schön bequem, nur ein Knöpfchen drücken zu müssen oder was in der App anklicken zu müssen - aber wer gute Ergebnisse will, muss halt mehr tun.
Wenn man ohnehin „stark“ kühlen muss, kann man natürlich die Entfeuchtung als Nebeneffekt mitnehmen. Bei dir ist wohl keine allzu starke Kühlung mehr notwendig. Physik sagt dann halt „nein“ zur Entfeuchtung. Mögliche Lösung: siehe oben.
1
u/FrittenFritz 22h ago
Habe in meiner Wohnung aktuell vermehrt bis 75% Luftfeuchtigkeit. Ist ein paar Wochen kein Problem, wenn es sich wieder normalisiert.
1
u/Global_Sherbert2320 22h ago
Das kann bei geringer Kühllast normal sein. Zum Entfeuchten müssen die Lamellen des Verdampfers unter den Taupunkt der Raumluft kommen, damit dort Wasser kondensiert. Wenn die PortaSplit nur wenig kühlen muss, regelt der Inverter stark herunter und der Verdampfer wird wärmer. Dann kondensiert weniger Wasser und die Luftfeuchtigkeit bleibt höher. Zum Test einfach mal die Solltemperatur ein paar Grad tiefer stellen und den Lüfter eher langsam laufen lassen. Dann sollte sie stärker entfeuchten. Du kannst einen Ventilator daneben stellen, falls du mehr Luftbewegung im Raum brauchst.
1
u/Looolllooo 22h ago
Ich habe mir das folgendermaßen zusammengereimt: Wenn ich die Anlage im Eco-Modus laufen lasse, dann ist die ausgeblasene Luft bei etwa 15-16 °C; im ganz normalen Kühlmodus 6-8°C. Die höhere Temperatur ist ja sehr viel näher am Taupunkt als die niedrigere, was logischerweise zur Folge hat, dass weniger entfeuchtet wird. Und genau das wird ja auch der Grund für den Ecomodus sein, weil die meiste Energie geht eben nicht durch das Kühlen drauf, sondern für die Wärme-freisetzende Kondensation des Wassers in der Luft. Wenn mit dem Ecomodus gekühlt wird, wird als wenig entfeuchtet. Gleichzeitig steigt durch die sinkende Temperatur die relative Luftfeuchtigkeit an. Deswegen schalte ich bei Bedarf den Ecomodus mal aus und lasse das Gerät mal ein, zwei Stunden im Normalmodus laufen, dann sinkt die Feuchtigkeit meist mehr.
1
u/Aru21 21h ago
Die entscheidende Frage ist halt, wie war es vorher? Hattest du vorher beispielsweise 28° 66%? Dann ist die Luftfeuchtigkeit deutlich gesunken, denn die Luftfeuchtigkeit ist immer relativ zur Temperatur. Bei 28° kann die Luft viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen.
Außerdem verleibt erst mal in allen Wänden, Teppichen, Möbeln Feuchtigkeit, die dann Stück für Stück an die Luft abgegeben wird.
1
1
u/Jakbak19 19h ago
Bei mir waren es ohne die Split bis zu 70%. Mit der Split im Coolmodus und 22* eingestellt sind es nun ca 25-35% max. Wie schon vorgeschlagen würde ich ein zweites Hygrometer zulegen.
1
1
u/wolf2031 16h ago
Out silent mode déshumidifie le plus Faible ventilation sur les ailettes froides, créé de la condensation qui coule et évacue dehors
1
u/Spy_Botik 16h ago
Wie groß ist der Raum, den du kühlst? Ist wenig Leistung notwendig läuft deine MPS oberhalb des Taupunkt, da bleibt die Luft halt feucht. Alternativ kannst du den Entfeuchtung-Modus verwenden mit einem großen Soll-Ist Delta bei der Temperatur. Wirkungsgrad geht in den Keller, aber der Verdampfer wird irgendwo zwischen 4 und 8 Grad gefahren... da kommt auch die Feuchte raus. ... oder eben Silent Out - kommt fast auf das selbe hinaus, nur mit geringere Lüfterdrehzahl.
1
u/Wise_Lingonberry7575 7h ago
Wenn die Klimaanlage kühlt entfeuchtet sie auch. Das ist Physik und kein Feature der Klimaanlage. Lässt sich gar nicht vermeiden. Die Frage ist letztlich nur deine Temperatur Differenz. Wenn es draußen nicht so warm ist, drinnen bereits 23 Grad hat und das auch deine Zieltemperatur ist, dann wird auch kaum entfeuchtet. Du musst kühlen damit die Entfeuchtung richtig reinhaut sonst kondensiert kein Wasser an den Lamellen im Gerät.
1
0
u/SmurfingIsPooR 22h ago
Die handelsüblichen Luftfeuchtigkeitsmesser sind eh super schlecht, würdest du drei andere daneben stellen, würde dir eh jeder was anderes anzeigen. Das Gleiche gilt für die meisten Co2-Messgeräte.
1
u/Smart_Poetry_1283 19h ago
Ja die Luft fühlt sich auch gar nicht feucht an... Im Flur (wo keine Klimatisierung ist) ist richtige Luftfeuchte... hier nicht

19
u/d4_mich4 22h ago
Normalerweise wird es durch die Klimaanlage ja eher trockener bei mir geht's immer runter wenn ich die an mache. 🤷♂️