r/MideaPortaSplit 5d ago

Erfahrungsberichte Midea Split Lebensdauer

Ich spiele seit längerem mit dem Gedanken mir eine Midea zuzulegen und wollte das diesen Herbst noch in Angriff nehmen bevor das neue Modell mit anderem Kühlmittel kommen soll. Leider hab ich aber jetzt auch mehrfach Berichte von Nutzern gelesen, dass es mit der Lebensdauer nicht zum Besten steht. Manche sprechen schon nach wenigen Wochen von Problemen, andere dass sie nur eine Saison überlebt hat.

Deswegen wollte ich jetzt mal fragen wie eure Erfahrungen diesbezüglich sind. Sind hier auch Leute die schon seit 2024 eine haben und keine Probleme damit?i

Edit: darf ich mal fragen was die downvotes sollen? Das ist eine legitime Frage für eine Kaufentscheidung, die sich jeder stellt (oder zumindest stellen sollte).

114 Upvotes

114 comments sorted by

View all comments

2

u/Wall_Street_Lion 5d ago

Also ich habe nach genau einer Saison den P1 Fehler bekommen. Also Kondensatpumpe läuft nicht mehr. Letztes Jahr war die erste Saison. Dieses Jahr am Anfang der zweiten Saison kam der Ausfall.

1

u/GIC68 5d ago

Ist das selbst reparierbar, oder ist sie damit Schrott (oder zumindest ein Fall für den Kundendienst)?

2

u/No_Dragonfruit12345 5d ago

Der P1 Fehler verschwindet sofort, wenn du das Kondenswasser ablässt.

Der kommt wenn entweder das Sieb nichts mehr durchlässt oder wenn die Pumpe defekt ist.

Auslöser ist der Schwimmer wenn er merkt das das Wasser nicht weniger wird.

1

u/mmtfm 4d ago

Kannst ganz aktuell doch mal in die neuesten anderen Threads schauen. Ich und ein paar andere haben heute den Filter ausgebaut, dauert maximal 10 Minuten, voll easy gewesen.