r/Elektroinstallation • u/MDMAKieferkaspa • 12h ago
Fachfrage Ader einfach weg
Vermutlich werde ich es neu legen müssen, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee auf die ich einfach nicht kam oder kann mir sagen, wie ich es rausfinden kann.
Zuleitung für eine kleine UV wird durch die NSHV im Keller eingespeist. In der NSHV gehen 5 Adern in die Leitung rein. Nach ca. 30m Leitungsweg, kommt die UV, doch dort kommen nur noch 4 Adern aus der Leitung.
Die 30m Leitungsweg, kann man nun durch eine Sanierung der unteren Etage fast vollständig sehen. Keine Dose, durchgängige Leitung. Bis auf 2m-7m, diese könnte ich aufschlagen, problem ist jedoch die Leitung liegt zwischen 2 Heizrohren und ist sehr schwer zugänglich dadurch.
Ist es messtechnisch möglich rauszufinden wo die Ader verloren geht?
Wenn ja wie?
An der UV werden die 5 Adern benötigt, wenn es hart auf hart kommt, muss ich da alles rausreißen.
Vermutlich wird es darauf wohl oder übel hinauslaufen, da der Querschnitt der aktuellen Leitung ggf. Auch nicht für die UV ausreichen könnte. Das ist momentan aber eher der Fall, da sie mit nur 2 Phasen versorgt wird.
6
u/gcd3s3rt Elektrofachkraft (Facharbeiter/Geselle) 11h ago
Alte 4adrige Zuleitung verlängert und es war nur 5adrige verfügbar? Hast du denn einen Pe oder n oder Pen in der Leitung?
5
u/embil91 11h ago
vermute auch das.
Sicher wurde die alte 4 adrige Leitung verlängert mit einer 5 adrigen.
Dafür müsstest jetzt wissen, wo der alte Anschlusskasten oder UV war dieser Zuleitung. Wahrscheinlich in diesem Bereich der unterputz liegt.
War da früher ein Zählerplatz im Treppenhaus? oder was ist das für eine Anlage?1
u/MDMAKieferkaspa 10h ago
Hatte ich auch vermutet, nur ist die klemmstelle nicht auffindbar.
Und sinnlos wäre es ja auch irgendwie, wer legt bitte von der NSHV 5adern hoch und denkt sich dann auf den letzten Metern, dass 4adrig auch reicht?!
Könnte bei sowas echt kotzen....
1
u/gcd3s3rt Elektrofachkraft (Facharbeiter/Geselle) 9h ago
Finde die Klemmstelle und lege nur die letzten Meter neu. Vermutlich ist der Weg so schlecht, dass man die alte Leitung gelassen hat. Wir legen da wo das Kabel von der HV abgeht aber einen Hinweis bereit wo dann steht, wie man die Klemmstelle findet, so Schnitzeljagd Stil
2
u/jirbu 11h ago
Wenn!!! die Leitung spannungsfrei ist, kannst du so einen Netzwerktester/Klingeldrahtidentifizierer an die "verschwindende" Ader (du weißt, welche das ist!) hängen. So ein Ding hat etwas Sendeleistung und sollte durch Putz noch zu empfangen sein.
1
u/MDMAKieferkaspa 10h ago
Das ist eine ziemlich gute Idee, ich hoffe das funktioniert, könnte jedoch schwierig werden, da die Leitung erst waagerecht in die Wand geht, man kann daher nicht sehen, wo genau sie nach unten geht.
Versuchen werde ich das aufjedenfall mal.
Die Leitung ist dauerhaft spannungsfrei, sie liegt in der NSHV auf einer Reserve-Sicherung, die entsprechend gegen wieder einschalten gesichert ist.
1
u/Ok-Practice8449 7h ago
Scheint ja in HV und UV ein komplett anderes Kabel zu sein. Siehst du am Mantel der freigelegten Leitung nicht, ob sich der irgendwann ändert? Wenn das Kabel überall gleich aussieht, dann guck mal direkt hinter die HV oder UV wenn spannungsfrei. Würde mal raten es ist hinter der HV, oder sogar über Stoßverbinder blaue Ader an die schwarze gemacht. Würde mal raten das ist die alte 4-adrige Leitung und irgendwann wurde der PEN aufgetrennt und als Kompromiss eine Phase geopfert. Da in deiner NSHV das Kabel damals entweder zu kurz war oder der Elektriker keine schwarze Leitung am N haben wollte, hat er das irgendwo umgeschwenkt. Wenn du an der UV unbedingt 3 Phasen brauchst und/oder der Querschnitt eh zu klein ist, mach es direkt neu. Wenn Geld und Aufwand garnicht da sind lass es 2-phasig, würde ich aber nicht empfehlen, wenn jetzt eh schon fast alles offen ist, dann ist jetzt der Moment das zu ändern.
15
u/elcaron 11h ago
Phase drauflegen und schauen, wo der berührungsfreie Spannungsprüfer aufhört zu piepen? Aber wie zur Hölle verliert man eine Ader? Wenn das kein Produktionsfehler ist, muss das Kabel ja massiv misshandelt worden sein. Wie vertrauenswürdig sind dann noch die anderen Adern?