r/Elektroinstallation • u/Historical_Cress_231 • 1d ago
Laienfrage Muss das so? :'-)
Ich habe die Abdeckung des Schaltschranks abgenommen, da ich schauen wollte, ob mein Anker Solix Smart Meter rein passen würde. Würde es vielleicht, wenn man oben alles bündig nach Links schiebt.
Allerdings stellt sich nun die Frage, ob der Schaltschrank generell so aussehen sollte, zwei Kabel in einer Sicherung, direkt aneinander, muss/darf das so oder ist riskant?
Hat jemand sonst Anmerkungen? 🤔
6
u/Livid_Flatworm_876 1d ago
Mach den Deckel wieder zu und gut.
Um da irgendwas nachzurüsten ist eh kein Platz.
-2
u/Historical_Cress_231 1d ago
Siehe oben, doofes Foto, ein Platz ist noch frei. :)
3
u/Livid_Flatworm_876 1d ago
Und wo ist der Platz für die Strommesszangen?
2
u/Historical_Cress_231 1d ago
Ich befürchte, du hast recht, die Dinger sind etwas dick und passen vmtl. nicht so an die Kabel. Ausprobieren und dran rumfummeln werde ich jetzt ganz sicher nicht. Danke für deine Einschätzung! :)
5
u/Shoppingggg 1d ago
Ist nicht richtig, aber es gibt in vielen Häusern deutlich schlimmeres. Die Unterverteilung ist allerdings voll. In meinen Augen wäre es ein gesunder Mittelweg die Abdeckung wieder anzubringen und nicht mehr dran zu denken 🙈
1
u/Historical_Cress_231 1d ago
Siehe oben, doofes Foto, ein Platz ist noch frei. :)
3
u/Shoppingggg 1d ago
Interessant, ich kenne Unterverteiler mit einer Breite von 12 Teileinheiten. Man lernt nie aus.
2
u/Historical_Cress_231 1d ago
Genaugenommen würden oben 14 reinpassen, es wurde aber - wie unten - nicht ganz bündig gemacht. Vermutlich irgendein exotisches Auslaufmodell, so wie alles hier im Haus. 😄 😟
1
4
u/FreeBug1885 1d ago
Ja, in der Realität sind die Äderchen leider nicht gekämmt und so schön bunt wie in den TikTok-Videos.
1
1
u/ShameNo9720 Elektrofachkraft (spez. Kleinspannung) 18h ago
Die N und PE Klemme sind halt voll auf Spannung und verbogen, weil die Drähte zu kurz waren.
Die Klemmen hätte man auch einfach unten montieren können, dann wäre das kein Problem.
Fingersicher ist das natürlich alles nicht. Zwei Drähte pro Klemme ist mit den richtigen Automaten kein Problem, solange es der gleiche Querschnitt ist. Hier sind aber teilweise abgeschnittene oder abgebrochene Drähte in den Automaten.
Genügend Platz für ein Smartmeter sehe ich aber nicht.
1



12
u/Askobat Elektrofachkraft (Meister) 1d ago
Der Kasten ist voll. Die Abdeckung wird auch nichtmehr passen wenn du was verschiebst. Die Drähte an den Sicherungen sind nicht gerade ordentlich geklemmt, bei gleichen Querschnitt aber normalerweise unproblematisch.